各位大虾现在求助:我们领导现在让我把220VAC的二次表改成24VDC的,原来是4线制的现在改成两线制的。请问有该过的吗?
帮助小弟一把谢谢
要是哪位有说明书麻烦发一份好吗?
[ 本帖最后由 lizhongliang 于 2008-12-7 08:06 编辑 ] 1。要看这个二次表的电源模块是否可更换的,如果是就可以向厂家订个24VDC的模块更换!
2。在表上加一个(24VDC/220VAC)的逆变模块!
4线制改2线制有点不太可行!
要从4-20MA回路上得到表的工作电源,表必须是低功耗设计的!
[ 本帖最后由 liuei 于 2008-12-7 10:17 编辑 ] 谢谢你我也是这么想的
领导说行,给了我英文资料我也没有找到
所以要是还有哪位知道麻烦告诉小弟一下好吗?在这里谢谢了。