buynow 发表于 2012-7-5 04:52:37

压控自力调节阀阀前阀后必须要加压力表吗

压控自力调节阀阀前阀后一定要加压力表吗要不然如何调差压

shirley 发表于 2012-7-5 06:49:53

不一定,实际中加压力表的少

明天的明天 发表于 2012-7-5 08:47:08

我们这儿基本都加,不然就象你说的怎么知道阀工作正常?对生产安全很必要。

pisen 发表于 2012-7-5 10:44:23

一般都要加,表示自力阀工作正常.

内芯里 发表于 2012-7-5 12:41:38

必须要加压力表,特别是自力式调节阀的出口更要加。

女女吧 发表于 2012-7-5 14:38:53

阀前、阀后应装压力表。而且压力表应靠近取压点,以使设定值与取压值相一致,从初期调试投用的角度考虑也是必须的。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 16:36:08

要加的,一般阀后面.现在很多压控自力调节阀都自带压力表了,

pk360 发表于 2012-7-5 18:33:23

一般是需要加的,便于现场巡检,调试