okyes 发表于 2012-7-5 10:43:21

涡街流量计直管段要求?

一般的要求是前15d后5d,倘若前面只能保证10d,有什么影响?能用吗?

阿凡达 发表于 2012-7-5 11:22:27

能用,就是有些误差而已,具体误差是多少,我想谁也说不清楚!

守分安常 发表于 2012-7-5 12:01:32

涡街流量计本身误差就大

敌法师 发表于 2012-7-5 12:40:37

每个厂家的要求不尽相同 直管段是非常有必要的,稳定的流体对测量很有必要

write 发表于 2012-7-5 13:19:42

可以增加整流器,用来缩短直管段的距离

乖乖女 发表于 2012-7-5 13:58:47

看说明书,有很多种情况的,比如前面有阀,有弯... ...,还是应该按要求来做.

阿萨德 发表于 2012-7-5 14:37:52

流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,最好在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级.

不说再见 发表于 2012-7-5 15:16:57

涡街流量计上游不小于10-40倍管径,下游不小于5倍管径,主要是为了符合仪表使用要求和保证测量精度.

欢喜缘 发表于 2012-7-5 15:56:02

涡街流量计是一种速度式流量计,它是以管道中心的流速来标定的,所以管内的流速状态对测量精度影响较大,直管段短了会增大误差。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 16:35:07

如果是孔板,前面直管段缩短会对精度有影响。
但是对涡街很难说,涡街的前直管段长度得看具体配管情况定,如果太短,有可能无法产生卡门涡街,这样的话就没有输出,一点也测不出来,而不光是精度变差的问题。
页: [1] 2