操作工求仪表问题!!!!!

[复制链接]
发表于 2012-7-3 19:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我们厂里出现了冻坏设备的事故,加氢的高分到底分管线冻了,我们原来退油的时候,仪表显示空了,我们就停止了,结果出现了现在的事,追查原因,仪表回答是,表没有问题,界位只到显示两种不同的介质,现在没有水,只是油就没有办法显示,所以也就只能显示空了。对于这个说法,不知道仪表专家是怎么认为的,现在要查我们操作工的责任,我不认为仪表是这样的,只能说是只有一种介质的话,会显示有偏差,绝不会出现为O的指示,

[ 本帖最后由 LZ加油站 于 2008-12-9 19:26 编辑 ]
发表于 2012-7-4 02:09:06 | 显示全部楼层
你们如果用的是界面计,则只有一相时应显示为0,仪表没问题,是你们不了解仪表造成的,
发表于 2012-7-4 05:24:31 | 显示全部楼层
既然是测界位的,当仪表显示为0时,不代表没有介质了,因此同意仪表人员所言。
发表于 2012-7-4 08:39:56 | 显示全部楼层
除了介位仪表测量以外,建议再增加一个液位测量仪表,有些重要场合的液位同一容器就有三到四个液位模拟量连续测量装置,再加液位开关保护联锁或报警。
发表于 2012-7-4 11:55:21 | 显示全部楼层
但在有好多地方的界位也是可以显示液位的呀!!!
发表于 2012-7-4 15:10:46 | 显示全部楼层
具体是什么液位计,要分析具体原理的,我见到过测油水界面的的液位计是可以同时显示两种液位的百分比
发表于 2012-7-4 18:26:11 | 显示全部楼层
最主要的是加强巡检,在参考浮筒远传液位计的同时,也要看一下现场液位计的显示,做到两方面结合。
发表于 2012-7-4 21:41:36 | 显示全部楼层
要将具体问题说出来才能作出判断。
发表于 2012-7-5 00:57:01 | 显示全部楼层
仪表没问题,解释的也没问题,工艺的了解这种情况后,以后就不会出现这种情况了.有时候加强沟通很重要哦
发表于 2012-7-5 04:12:26 | 显示全部楼层
操作工不需要到现场确认吗??