涡街流量计如何安装?是安装在垂直管上吗?流向自下而上?我记得转子流量计是安装在垂直管上的
发表于 2012-7-5 15:54:53 | 显示全部楼层
涡街流量计上流向箭头的方向与流体的流向一致,其安装角度不受限制。一 般都是安装在水平管道上,垂直管道安装时一般均是自下而上。主要是保证管道介质满管,另处在涡街流量传感器的上游必须有足够长的直管段,上游直管段长度15-40D,下游直管段长度5D。
发表于 2012-7-5 16:33:58 | 显示全部楼层
当测量液体时,对使用在易产生气泡的场合,需在流量计前安装放气孔.
应避免安装在环境温度变化大的场合,在受到生产设备的热辐射时,必须有隔热式通风措施。组合型流量计水平安装并使用在高温、热辐射的场合,转换部分朝下安装,防止转换器的线路板过热。
避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如果只能安装在这样的环境中,则须提供充分的排风设施。
仪表一般要求水平安装,亦可作垂直或倾斜安装,但在非水平安装流量计的场合,流体的流向必须由下而上。
被测流体的流向,应与壳体上指示流向的箭头一致。
应避免安装在环境温度变化大的场合,在受到生产设备的热辐射时,必须有隔热式通风措施。组合型流量计水平安装并使用在高温、热辐射的场合,转换部分朝下安装,防止转换器的线路板过热。
发表于 2012-7-5 17:13:03 | 显示全部楼层
要严格安装你所购买型号及厂家的要求进行安装,尽量满足规范安装要求,以确保日后的准确性
发表于 2012-7-5 17:52:08 | 显示全部楼层
安装方式随意!
如果装在垂直管道,则液体从下向上流,气体和蒸汽从上向下流!
在EMERSON的样本中建议安装在垂直管道上。
发表于 2012-7-5 18:31:13 | 显示全部楼层
涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分重视,严格遵照使用说明书执行。

涡街流量计可安装在室内或室外。如果安装在地井里,为防止被水淹没,应选用涎水型传感器。传感器在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但测量液体和气体时为防止气泡和液滴的干扰,要注意安装位置(见图1)。

图1  测量含液体和含气液体的流量仪表安装




2. 减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先,在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源;其次,采用弹性软管连接在小口径中可以考虑;第三,加装管道支撑物是有效的减振方法。

电气安装应注意传感器与转换器之间采用屏蔽电缆或低噪声电缆连接,其距离不应超过使用说明书的规定。布线时应远离强功率电源线,尽量用单独金属套管保护。应遵循“一点接地”原则,接地电阻应小于10Ω。整体型和分离型都应在传感器侧接地,转换器外壳接地点应与传感器“同地”。
发表于 2012-7-5 19:10:19 | 显示全部楼层
谢谢海川的朋友们帮我解答了一个疑惑问题,我也会多多为海川贡献的
发表于 2012-7-5 19:49:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位专家,我又学到了不少的知识!!!很开心!!