似爱非爱 发表于 2012-7-5 13:56:57

关于横河差压变送器

第一次用横河差压变送器,把正负放一块,可以用万用表测出21.56MA, 最小3点多毫安。我们要求的信号是4-20的,并且变送器表那边显示 Er07,求助各位大侠帮忙下

这个夏天 发表于 2012-7-5 14:36:03

如果没记错的话,Er07就是超量程错误,重新校验即可正常。

内芯里 发表于 2012-7-5 15:15:08

如果选的变送器型号没有错误的话,就用手持编程器重新设置一下

黄昏了 发表于 2012-7-5 15:54:13

重新迁移一下量程就好了。

走到异地 发表于 2012-7-5 16:33:18

一般差压变送器的量程是一个范围,需要根据现场需要重新标定调整。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 17:12:23

量程设置不对,看看说明书

okyes 发表于 2012-7-5 17:51:28

横河EJA变送器E07显示为超量程,可采用BT200或HART手操器进行零点迁移。

不说再见 发表于 2012-7-5 18:30:33

横河EJA变送器各种代码的含义都有说明的,E07显示为超量程,可采用手操器进行调整,手抄器的选择根据变送器的通讯协议而定

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 19:09:38

如果表的上下限都在0以下也就是都是负值,你把正负放一块,那输出肯定超

似爱非爱 发表于 2012-7-5 19:48:43

谢谢今天重新迁移了下,就是负迁移   现在OK了