如何解决对讲机对测量信号的干扰?
见到两个压力远传表,在测量点附近用对讲机讲话时,对压力指示有影响,请问各位前辈,如何解决这个问题? 1.禁止对讲机过分接近变送器---在规范许可内;2.规范许可之外还是干扰,查找谁订的货,是不是拿回扣了!:lol 问题有点严重哦……要是在生产操作中,估计麻烦就大了去咯!
估计是表有问题……解决办法,试着修一下,修不好,就换新的!O(∩_∩)O 对讲机离各类远传变送仪表远些吧,我们对讲机也对调节阀产生了干扰…… 难道没有EMC认证吗? 没救了 换质量好的 我对这个问题的理解:
如果远传压力表是电阻发讯器,一般影响不大,干扰主要是从线路进入,可用屏蔽电缆加金属保护管的方式解决一下。如果用差动线圈方式不太好消除。 是啊!看看产品质量~ 怎么修,这就不清楚了……在工厂,大家上班都是拿的对讲机的了……上面专家的建议只能是尽量避免……
以我拙见……应该是“表表”有些许质量问题……只是建议哈……(~ o ~)~zZ
7#楼说的在理……
[ 本帖最后由 liuxskysdo 于 2008-12-11 16:45 编辑 ] 很少见,波动应该不大的,对讲机对阀门有影响,我是每个项目都见过的.一般也就30CM之内会波动.
页:
[1]
2