海洋3号 发表于 2012-7-5 07:24:22

差压变送器问题

我单位使用的法兰式差压液位变送器,测量真发罐液位。环境是压力-065MPa、介质磷酸,有结晶。很头痛,膜片常出问题,被真空拉变了型。望各位指点。

冰雨 发表于 2012-7-5 08:42:33

用吹气式液位测量系统不知是否能解决问题。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 10:00:43

真空环境下尽可能不要用双法兰液位,测量不准确

okyes 发表于 2012-7-5 11:18:53

      我也遇到过类似的情况,双法兰变送器根本无法使用。最后我选用的是德阳新泰生产的电容物位变送器,虽然调试有点麻烦,但使用效果很好,因其测量原理与压力、温度、介质密度无关。

明天的明天 发表于 2012-7-5 12:37:03

用射频导纳液位计可以的,实在不行就用磁致伸缩液位计。

私聊啊 发表于 2012-7-5 13:55:13

用顶装式浮球

女女吧 发表于 2012-7-5 15:13:23

真空环境下用法兰式的不合适,会造成膜盒外鼓,测量失灵.可以选用电容或射频导钠液位计

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 16:31:33

法兰接口处的结晶问题是最大的,以前电解岗位的精盐水储罐使用双法兰液位变送器,经常出现法兰接口结晶问题,经常需要清理,影响使用!
使用什么样方式的液位计要考虑到你需要的精度问题,现在磁致伸缩的液位计精度较高(在磁翻板液位计中),如果液位波动不大可以使用雷达或射频导纳,自由浮球也可以,关键是解决结晶问题!

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 17:49:43

双法兰是可以解决的(罗斯蒙特的可以做到绝压3.75KPa),法兰膜片的变形主要是由于在充硅油时,法兰内的空气没有抽尽所致,所以要选相对质量好一点的厂家,同时安装时,变送器部分要尽可能的比下法兰低,这样在使用中不易损坏。结晶的问题可以选用插入式的法兰液位计,一定要伸入容器内,不要装阀门,让膜片直接与容器内的物料接触,同时在法兰的外侧做好保温即可。

内芯里 发表于 2012-7-5 19:07:53

选个进口的仪表吧!