按时发生 发表于 2012-7-5 07:23:18

露天不流动的物料温度,例如储罐等,白天和夜晚的环境温差会直接影响物料的温度,这点做静态计量是必须考虑的;
而安装于流动场合的物料,如管道内,且不是离热源(炉、换热器等)物料太远,受环境温度影响相对很小,加上有良好的保温(北方);这种情况下不应该出现这种误差。
按出现问题的规律,基本可以排除楼上说的进水、受潮;如果多台均出现,且不在一台综合显示仪表/IO卡件上,就不一定是仪表问题,查查工艺。

liion 发表于 2012-7-5 09:59:38

我公司用的是OPTO的PLC系统,从事长输管道原油输送,所用Pt100热电阻主要用于测量管道中输送原油温度,温度基本是恒定的,不应有大的波动,用在其它位置的没有波动,唯有这一支有波动,有没有高手给解释一下。

ADJF 发表于 2012-7-5 12:35:59

搞个电阻现场替代Pt100温度传感器,观测稳定不稳定,稳定说明传感器上有问题,检查安装之类的。不稳定,说明是变送器或是信号传输有问题。像楼上这种有相同型号的,搞替代法,马上就能查到问题。

[ 本帖最后由 machael20 于 2008-8-7 09:43 编辑 ]

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 15:12:19

应该是环境原因引起的吧!!

冰雨 发表于 2012-7-5 17:48:39

简单一些的就是按照步骤一步一步寻找问题所在。
如果可以确定现场温度是恒定的,那么大概判断出来白天还是晚上的温度是比较准确的。然后寻找相应的环境影响因素。还有就是更换温度元件,看是否还出出现这样的情况。
再麻烦的情况就是要考虑是否是元件安装不当,工艺上和环境上都有可能造成这种结果。