反吹式液位计常见的故障有哪些?如何处理?
1)测量变化反应缓慢或指示偏低:a、吹气量小:若采用转子流量计节流则调大转子流量计流量;若采用孔板节流则是孔径过大,需更换合适孔径的孔板。
b、气源压力不够:增大气源压力。
c、变送器阻尼太大或变送器发生漂移:减小阻尼或校验变送器。
2)测量值偏大:
a、吹气量太大:若采用转子流量计节流则调小转子流量计流量。若采用孔板节流则孔板上粘有污物,清洗孔板。
b、吹气管吹气口粘附污物或吹气管微堵,使吹气背压增大:清洗吹气管。如采用孔板则是孔板上有脏物:清洗孔板。
c、气源压力变大:调小气源压力。
d、变送器发生漂移:校验变送器
3)指示最大:
a、吹气管堵:清洗或更换吹气管。
b、变送器坏:更换变送器。 一般情况下,反吹管不读不漏,保证气源小流量的吹出就不会有太大问题