亮剑 发表于 2012-7-5 04:46:03

计算Cv,选择Cv,额定Cv的关系

如何从   计算Cv    来确定 选择Cv   再根据选型样本来确定   额定Cv    的呢?

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 06:43:18

根据常规经验,计算出Cv后,一般选择1.5--2Cv,作为选择调节阀流通能力的依据,再根据样本确定所选择的Cv。

放心去飞 发表于 2012-7-5 08:40:34

计算Cv的教程啊,例子也很多了,设计院数据表上也都计算好了
楼上说的意思是:选择Cv是计算Cv的1.5-2倍吗?
样本上有额定Cv,我们选额定Cv接近选择Cv的那个型号吗?

明天的明天 发表于 2012-7-5 10:37:49

不同流量特性的阀门,选择CV值与计算CV值之间的关系也不一样。额定CV值一般就是厂家样本上提供的CV值与计算CV值最接近的

3染发 发表于 2012-7-5 12:35:04

这个一般作为常识自己知道有哪些参数参与计算就行了,至于选型,选多少有设计院和厂家,自己完全没有必要把时间浪费在那个计算上。算错了,选错了,谁承担责任?

阿凡达 发表于 2012-7-5 14:32:19

选择了Cv还要进行开度验算的

okyes 发表于 2012-7-5 16:29:34

原帖由 NEWAUTO 于 2008-12-16 11:53 发表
这个一般作为常识自己知道有哪些参数参与计算就行了,至于选型,选多少有设计院和厂家,自己完全没有必要把时间浪费在那个计算上。算错了,选错了,谁承担责任?

森德罗斯 发表于 2012-7-5 18:26:49

是啊,尽管不需要自己一个个自己算,但自己也该知道怎么弄的呀
一般书上都教了怎么根据工艺条件,压力恢复系数等计算CV,但接下来怎么做都不是讲的很清楚的