测量气体时流量需进行温压补偿,请问测量液体时,流量需要进行温度或压力补偿吗
发表于 2012-7-5 02:09:38 | 显示全部楼层
液化烃是需要的
发表于 2012-7-5 03:27:48 | 显示全部楼层
也是需要的,现在好多厂家的流量计都有温压补偿功能,当然加上在线密度更好。
发表于 2012-7-5 04:45:58 | 显示全部楼层
一般是不需要的,只有在价值高的液体才用,但也只用温度补偿。压力对液体的密度影响不大。
发表于 2012-7-5 07:22:18 | 显示全部楼层
采用密度补偿较好。
发表于 2012-7-5 08:40:28 | 显示全部楼层
5楼,你们是怎么改造的
发表于 2012-7-5 09:58:38 | 显示全部楼层
如果流体温度和压力变化较大,又要求精确测量,那就是必须的
发表于 2012-7-5 11:16:48 | 显示全部楼层
看到这个问题,突然想起:如果LZ再加一个条件,测质量流量和测体积流量,需要温压补偿吗,分别说明?请大家继续讨论。
发表于 2012-7-5 12:34:58 | 显示全部楼层
温度和压力改变时,密度就会跟着变化,导致流量计产生测量误差。才引入温压补偿的。如果温度压力改变对密度影响不大的话,那温压补偿的意义应该不是很大才对。
还有象LS说的那样分质量流量和体积流量来讨论,质量流量和密度有关,而体积流量和密度没关系,所以我觉得只有质量流量才用温压补偿。
我是觉得温压补偿基本上用于蒸汽场合!
 楼主| 发表于 2012-7-5 13:53:08 | 显示全部楼层
楼上说的有道理