爱对方 发表于 2012-7-5 15:10:56

调 节 阀

调 节 阀
调节阀又称控制阀,也叫执行器,由执行机构和调节机构两部分构成。
一.调节阀的定义
国际电工委员会IEC对调节阀的定义:
工业过程控制系统中由动力操作的装置形成的终端元件,它包括一个阀部件,内部有一个改变过程流体的组件。阀体部件又与一个或多个执行机构相连。执行机构用来响应控制元件送来的信号。
执行机构是调节阀的推动部分,它按控制信号的大小产生相应的推力,通过阀杆使调节阀阀芯产生相应的位移。
调节机构是调节阀的调节部分,它与被调介质直接接触,在执行机构的推动下,改变阀芯与阀座间的流通面积,从而达到调节流量的目的。
二.调节阀分为气动、电动、液动调节阀三大类。
电动和液动调节阀按执行机构的运动方式分为直行程和角行程两类。
气动调节阀按其执行机构形式分为薄膜式、活塞式、长行程式。
三.气动执行机构
1.气动薄膜执行机构
应用最广泛的执行机构。
分正作用和反作用两种形式。当信号压力增加时推杆向下移动的叫正作用执行机构,反之,信号压力增加时推杆向上移动的叫反作用执行机构。
2.气动活塞式执行机构
它没有反力弹簧抵消推力,所以有很大的输出推力,特别适用于高静压,高压差的工艺场合。
其输出特性有比例式和两位式两种。所谓比例式是指输入信号压力与推杆位移成比例关系,这种执行机构必须有阀门定位器。两位式是根据输入执行机构活塞两侧的操作压力之差完成的,活塞由高压侧推向低压侧,就使推杆由一个极端位置移到另一个极端位置。
3.长行程执行机构
具有行程长、转矩大的特点,适用于输出转角和力矩大的场合。
四.调节机构
调节机构就是阀门,阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截断、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
1.      阀门的分类
(1)      按驱动方式分为:
①自动阀门。依靠介质自身的能力而自行动作的阀门。如安全阀、减压阀、止回阀、蒸汽疏水阀、紧急切断阀等。
②驱动阀门。借助手动、电力、液力或气力来操纵启闭的阀门。如闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等。
(2)按结构特征,即根据关闭件对于阀座的移到方向,分为:
①截门形。关闭件沿阀座的中心线移动。
②闸门形。关闭件沿垂直于阀座中心线的方向移动。
③旋塞和球形。关闭件是柱塞或球体,围绕本身的轴线旋转。
④旋启形。关闭件围绕阀座外的轴线旋转。
⑤蝶形。关闭件为一圆盘,围绕阀座内的轴线旋转或阀座外的轴线旋转。
⑥滑阀形。关闭件在垂直于通道的方向上滑动。
(3)按阀门的用途不同可分为:
①切断用:用来切断(或接通)管路中的介质。如闸阀、球阀、蝶阀等。
②止回用:用来防止介质倒流。如止回阀。
③调节用:用来调节管路中介质的压力和流量。如减压阀、节流阀、蝶阀、球阀等。
④分配用:用来改变管路中介质流动的方向,起分配介质的作用。如三通阀、四通阀等。
⑤安全用:用于超压安全保护,排除多余介质,防止压力超过规定数值。如安全阀、溢流阀等。
(4)按能源分:
气动、电动、液动等。
(5)按阀门的公称压力可分为:
①真空阀:公称压力低于标准大气压的阀门。
②低压阀门:公称压力PN≤1.6MPa的阀门。
③中压阀门:公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门。
④高压阀门:公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
⑤超高压阀门:公称压力PN≥100MPa的阀门。
(6)按介质工作温度分为:
①超低温阀:t≤-100℃的阀门。
②低温阀:-100℃≤t≤-40℃的阀门。
③常温阀:-40℃≤t≤120℃的阀门。
④中温阀:120℃≤t≤450℃的阀门。
⑤高温阀:t>450℃的阀门。
(7)按阀体材料分为:
①非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
②金属材料阀门:如铸铁阀门、碳钢阀门、不锈钢阀门等。
③金属阀体衬里阀门:如衬塑料阀门、衬搪瓷阀门等。
(8)按公称通径分:
①小口径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。
②中口径阀门:公称通径DN50~300mm的阀门。
③大口径阀门:公称通径DN350~1200mm的阀门。
④特大口径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。
(9)按与管道连接的方式分为:
①法兰连接阀门
②螺纹连接阀门
③焊接连接阀门
④夹箍连接阀门
⑤卡套连接阀门
2.阀杆密封
阀杆是带动启闭件使阀门开启和关闭的重要部件。因为阀杆是可动件。所以是最易产生外漏的部位。因此,阀杆密封对于阀门来讲是非常重要的。
(1)填料
阀杆的密封通常用压缩填料。压缩填料是指压入填料函内使阀杆周围密封的软质材料。填料作用于横向支撑面上的压力如果等于或高于介质压力,而且也足以能使在横向面上的泄漏沟闭合,则填料就能对介质起到密封作用。
填料可根据流体性质、温度、压力进行选用。最常用的填料是聚四氟乙烯填料,它具有摩擦系数小、密封性能好和耐腐蚀性能好的优点,但耐温差,寿命较短。还有一种是柔性石墨填料,它具有密封性、自润滑性好,耐腐蚀、耐高低温(-200~600℃)和温度变化影响较小等特点,但它对阀杆摩擦力较大。
(2)      上阀盖形式
为适合不同工作温度和密封要求,上阀盖有4种常见形式:
①普通型:适用于常温-20~200℃。
②散(吸)热型:适用于高温或低温:-60~450℃。
③长颈型:适合于深度冷冻场合:-60~-250℃。
④波纹管密封型:适用于有毒性、易挥发或贵重的液体,可避免介质外漏损耗,以及有毒易爆介质外漏发生危险。
五.配件
1.定位器
定位器是附于执行机构上的一个设备,它能接受来自控制器的电信号或气信号并将该信号与执行机构的位置相比较。如果信号和执行机构不同,定位器输出必需的动力,去推动执行机构使之达到正确定位。
2.      过滤减压阀
它用来净化气源,并把压力调整到所需的压力值。其分为两个部分:过滤器和压力调节器。
(1)过滤器
过滤器能过滤动力介质(压缩空气)中的不纯物或其他流体或固体等外来杂物。再者,压缩空气有产生冷凝水的可能,过滤器有一个排水孔便于排水。
(2)压力调节器
它用来调节或限制去往执行机构的空气源。单向动作的执行机构通常要求用较低压力范围的压缩空气,就需要安装压力调节器。而有些执行机构,如活塞气缸的执行机构,在较高压力下操作最好,因此可有选择的安装压力调节器。
3.      电磁线圈(电磁阀)
它是一个电位控制设施,接受电信号,引导气源直接进入执行机构。其有两种应用类型:三通电磁阀和四通电磁阀。
4.需要位返的调节阀通常安装限位开关或位置变送器。

不着边际 发表于 2012-7-5 17:47:16

反作用执行机构
页: [1]
查看完整版本: 调 节 阀