热电偶的基本定律:
1、均质导体定律。由一种均质导体(或半导体)组成的闭合回路,不论导体(或半导体)的截面积如何,以及各处的温度分布如何,都不能产生热电势。即要产生热电势,热电偶必须由两种不同性质的材料构成。2、中间导体定律。在热电偶回路中插入第三、第四种导体,只要插入导体的两端温度相等,且插入导体是均质的,则无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶、热电势的大小。
3、中间温度定律。热电偶在接点温度为t、t0时的热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn、t0时相应的热电势的代数和,即EAB(t、t0)=EAB(t、tn)+EAB(tn、t0)
相信学仪表的都应该知道,以前书本上的内容,拿出来给大家温习一下,晒晒太阳! 求助一下:热点偶以及热电阻在使用场合上究竟有什么区别? 原帖由 alex7napo 于 2008-11-14 16:26 发表
求助一下:热点偶以及热电阻在使用场合上究竟有什么区别? 回应2楼:
热电偶有多种类型,一般用于500℃以上温度的测量,热电阻常用类型有两种:Pt100和Cu50,铂热电阻Pt100用于500℃以下温度的测量,测量范围在500℃~-200℃;铜热电阻Cu50用于150℃以下温度的测量,测量范围为150℃~-50℃。
[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-11-14 16:51 编辑 ] 学习1楼的知识,同意4楼的看法 4楼说的更详细 我补充一下四楼的,就是在某些场合可能精度要不同,有A级的和B级的。 根据量程,还有成本 首先是根据量程来的选择的,因为PT100热电阻是用很细的铂丝绕制而成的,在300度以上高温的环境中寿命相对短。而现在标准电阻一般都是用铂电阻制作。它的精度高,所以低温基本采用热电阻了。 热电偶如果不绝缘,会造成什么后果