爱对方 发表于 2012-7-4 16:58:41

调节阀的安装位置

我想问一下 调节阀可以安装在竖管上吗 有什么要求吗 谢谢了

shirley 发表于 2012-7-4 18:55:57

调节阀一般应水平安装。很少见安装在立管上的。由于执行机构很长,装于立管由于重量问题时间久了执行机构会下垂变形影响其行程!

敌法师 发表于 2012-7-4 20:53:12

一般都安装在水平管上,以防止执行机构的大头压弯阀杆

奥菲斯1 发表于 2012-7-4 22:50:27

这个在管道安装设计手册中有详细的介绍,没有竖直安装的。

收费员 发表于 2012-7-5 00:47:42

没有见过安装在竖管上的。

3染发 发表于 2012-7-5 02:44:57

我见过,而且安装了好几台,德国过来的也安装在竖直管上,没啥影响。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 04:42:12

一般不建议安装在竖管上,尤其是大阀,因为安装和维护都很不方便, 但是安装在竖管上是可以正常发挥作用的。主要是支撑做好了。

誓言 发表于 2012-7-5 06:39:27

原帖由 rejamie 于 2008-12-17 17:38 发表
这个在管道安装设计手册中有详细的介绍,没有竖直安装的。

青春岁月 发表于 2012-7-5 08:36:42

如果你竖着安装的花,建议再做个支架,防止管道变形!而且不好控制。
我可吃过一次这样的亏!

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 10:33:57

调节阀安装质量的好坏直接关系到调节阀的投运及性能。调节阀安装时,阀体上的箭头应与介质流向一致;它是精密构件,如果受到管道变形的应力,将破坏其正常的工作。因此,法兰与管道安装应垂直并且位置准确以避免管道的变形,井且管道要适当支撑,以防止它在阀门重量作用下发生弯曲变形。若竖直安装的话,流体方向只能向上流动,不能向下流,并且在其出口要安装止回阀,但这样安装的话调节阀受的应力就很大。为防止调节阀受到其他的应力,通常水平布置,不能竖直布置配管。