孔板流量计,配EJA差压变送器,测量介质为合成补充气,在使用过程中流量不断变大,检查变送器正常,导压管未堵塞,测量差压值,发现差压值变大,工艺未发生改变,怀疑孔板有问题,请问是什么原因造成的 补充气里面是不是含水?如果水进入引压管,并且正压比负压水柱高的话的话就有可能产生这种现象。 按LZ所说的内容,若孔板有问题,可以考虑以下情况:1、孔板安装是否反了。
2、所订购的孔板是否按数据表要求订货,加工孔板时是否执行国标,若是这样的话,可以联系孔板厂家,把情况说明,让他提出解决方案。 没有水,排污正常 孔板没有装反,装反孔板流量应该偏低,以前孔板工作正常,是最近才出现问题 从你写的现象可查:
1从校对差压变送器量程,零点。
2检查底压引压管有无漏气。 假如外围没为题,可能孔板卡涩东西造成孔板进一步节流,造成差压增大,致使仪表测量变大。 差压变大的可能性还包括:
差压变大是负压侧漏气.差压变大.气体检测孔板45度水平向相上,物料堵检测室也有可能,如果环室孔板就更有可能. 可能是负压侧那里漏气,导致差压变大 怀疑是孔板处有结晶,导压管应该没有问题,如果是环室有异物,会不会造成这种现象