变送器的阻尼时间
我们都知道只能变松的设定中有一项是阻尼时间,通常是0.2S到60S,我知道这个数字越大表工作越稳定,输出反应越慢。阻尼时间到底是怎么一个概念呢? 阻尼时间一般表现在显示仪表上如动圈表,电子电位差计等,当参数值变化后,仪表指针要经过多次摆动才能稳定地指示出参数准确值,这种指针经过多次摆动至稳定的时间称为阻尼时间 阻尼就是变送器的输出随被测量变化的反应速度,阻尼时间代表反应变送器输出响应的快慢,时间越短,越强烈,反之时间越长越缓慢,仪表输出越平滑。 阻尼是为了消除瞬间干扰而加的一个响应延时, 检测过程中不可避免有瞬间的干扰, 为了滤除这些干扰可以在软件中设计阻尼,以便指示出参数的准确值。:shutup: 也就是说,如果仪表的波动大(可能是干扰产生的),用阻尼调大就可以了吗?这样说的是不是有问题! 回复楼上的是可以的,就是反应时间慢了,如雷达液位就一定要设置阻尼时间,以避免杂波的干扰。 “仪表的波动大(可能是干扰产生的),用阻尼调大”可以根据实际设置,这也只是一种辅助手段而已,并不能解决实际问题。
仪表的阻尼时间是要根据仪表使用的场合来选择,厂家一般在出厂时将此时间缺省设为无。可以根据工艺情况进行调整(如:进液罐的液位测量,可适当设置1-5秒)但调整幅度不能过大。 阻尼时间是稳定性在规定的工作条件下,仪器仪表性能特性在规定时间内保持不变的能力。一般应调节要求在0.1s~5s(我一般是这样设的,请高手给以指点)