海洋3号 发表于 2012-7-4 15:00:04

蒸汽管道压力变送器安装

测量0.3MPa饱和蒸汽管道压力,G1/2\"压力变送器能否直接安装在冷凝圈上,而不适用冷凝罐?

小空分 发表于 2012-7-4 18:15:29

可以直接通过冷凝圈和阀门连接到管道上。

不着边际 发表于 2012-7-4 21:30:54

通过冷凝圈后温度不会超过100度吧?

阿萨德 发表于 2012-7-5 00:46:19

0.3的饱和蒸汽在107摄氏度左右,可以通过冷凝圈安装变送器!:funk:

婚礼 发表于 2012-7-5 04:01:45

可以直接安装

相约 发表于 2012-7-5 07:17:10

理论上是可以安装冷凝圈,300摄氏度以下都没有问题,但工程设计上一般只有压力表才用冷凝圈,压力变送器没见过用冷凝圈的,一般压力变送器测量蒸汽都会采用冷凝器(冷凝罐),设计上一直都这么做,至于原因没怎么考虑过,估计是否压力变送器引压管线比较长,采用冷凝圈会影响测量准确度。

誓言 发表于 2012-7-5 10:32:35

我们单位1.1MPa蒸汽都是通过冷凝圈安装变送器,没问题的。
你0.3MPa的不会超过100度。:shutup:

乖乖女 发表于 2012-7-5 13:48:00

测量0.3MPa饱和蒸汽管道压力,直接安装在冷凝圈上,只是0.3MPa以下就没有问题,若是压力达到0.6MPa以上,就考虑使用冷凝罐

notebook 发表于 2012-7-5 17:03:25

1、可以直接安装在冷凝圈上。
2、考虑冷凝罐用于冬季防冻。
页: [1]
查看完整版本: 蒸汽管道压力变送器安装