红红火火 发表于 2012-7-5 10:32:31

测量液位的智能变送器选型

现有测量介质组份(碳酸锂和氢氧化锂)    容易结晶和强腐蚀性

密度:1.1-1.3

介质温度:最高120 `C   正常90`C

开口容器 6*6米

环境温度: 最高40   正常25   最低 15

罐上有法兰接口

精度一般

请大家帮帮忙出出主意         主要是能解决 结晶和腐蚀       测量液位的智能压力变送器

[ 本帖最后由 gaojuanpeng 于 2008-12-22 15:36 编辑 ]

森德罗斯 发表于 2012-7-5 11:11:36

可利用双法兰测量液位,但是注意取压管尽量短,可用插入方式。

明天的明天 发表于 2012-7-5 11:50:41

选择插入式法兰液位变送器,使检测膜片插入容器内壁,材质选择钽或镍。最好选择EJA系列单法兰带毛细管的液位变送器。

沃尔什 发表于 2012-7-5 12:29:46

还是用带导波竿的雷达液位计
或是插入式双法兰!

阿凡达 发表于 2012-7-5 13:08:51

楼主还是直接用雷达液位计吧,介质容易结晶的话压力变送器在冬天根本测不准了

小空分 发表于 2012-7-5 13:47:56

开口容器采用单法兰的就可以了,用EJA单法兰插入式远传压力变送器。

notebook 发表于 2012-7-5 14:27:01

因为介质强腐蚀,所以插入式可能不行把?
我觉得用超声波应该最好了,而且楼主的是开口的,便于安装

write 发表于 2012-7-5 15:06:06

插入式电容式液位计

冰雨 发表于 2012-7-5 15:45:11

在海川里看过一篇这样的帖子,所以贴下来供你参考了:


在压力/差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准,以节约资金、便于安装和维护为参考。如被测介质为高黏度易结晶强腐蚀的场合,必须选用隔离型变送器。

在选型时要考虑它的介质对膜盒金属的腐蚀,一定要选好膜盒材质,变送器的膜盒材质有普通不锈钢、304不锈钢、316L不锈钢、钽膜盒材质等。

在选型时要考虑被测介质的温度,如果温度高一般为200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会产生汽化膨胀,使测量不准。

在选型时要考虑设备工作压力等级,变送器的压力等级必须与应用场合相符合。从选用变送器测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有正迁移和负迁移之分。

从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。
隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。
当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。(不是很懂!原来选择突出膜片是有理由的,可谓贵的其所,还需要回去看看!!!!)
隔离型变送器有远传型和一体型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为 3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的支架上;另一种形式是外膜盒与变送器作成一体直接由法兰安装在设备上。对于隔离型压力变送器它还可以作成螺纹连接型,即外膜盒或外弹性元件可在安装螺纹的前面,只要在被测设备上焊接上内螺纹凸台,便可将变送器直接拧到设备上,安装非常方便。
隔离型压力/差压变送器的制作复杂,材质要求高,所以它的价格通常是普通型的3倍。

龙卷风 发表于 2012-7-5 16:24:16

如果选 隔离型的,能解决结晶和腐蚀吗?
如果选法兰式的   那插入长度怎么选?
页: [1] 2