pk360 发表于 2012-7-5 09:53:15

  楼主在端子排处测试电流的方法应该是对的。由此我认为可能在测端子排处电流时,当时液位还是变化了。
  楼主能否做下列工作:
  1、确定多出的这个1.2mA是否与相差的半米多液位对应;
  2、确定这个15.5mA电流信号与当时的液位是否对应;
  3、确定介质的密度选择的正确与否;
  4、确定需测液位测量范围内的靜压值计算是否正确;
  5、能否检查一下变送器的测量范围与需测液位范围是否一致;
  6、检查一下PLC在测这个液位时选择的测量范围与变送器的测量范围是否一致。
  这样我们可以把故障范围缩至最小。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-12-23 09:44 编辑 ]

小玩偶 发表于 2012-7-5 12:29:35

你在测变送器那里时是怎么量的电流?

誓言 发表于 2012-7-5 15:05:55

除了各位分析的原因以外,我认为还有一个可能:仪表线路问题。请检查仪表线路是否接地,绝缘是否良好等。

不着边际 发表于 2012-7-5 17:42:15

原帖由 mlxx2008 于 2008-12-23 09:28 发表
  楼主在端子排处测试电流的方法应该是对的。由此我认为可能在测端子排处电流时,当时液位还是变化了。
  楼主能否做下列工作:
  1、确定多出的这个1.2mA是否与相差的半米多液位对应;
  2、确定这个15. ...