放心去飞 发表于 2012-7-5 17:03:00

电磁流量计(科隆)生产过程波动较大,如何调整?

介质为渣水管道,应该如何调试?

这个夏天 发表于 2012-7-5 17:42:05

是固液混合介质吗?

我们用过科隆****感觉还是挺好的。可以检查接地环是否已安装和接线,另外管道是否有振动。
安装符合条件的话,可以让厂家解决问题。

[ 本帖最后由 LZ加油站 于 2008-12-15 17:27 编辑 ]

小空分 发表于 2012-7-5 18:21:10

通常电磁流量计流量波动大主要检查流量计接地和前后直管段的距离是否满足测量要求。液体中含有固相 ,粉状、颗粒或纤维等固体,电极表面玷污,导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里,衬里被磨损或被沉积物覆盖等原因。一般的电磁流量计调试好后不需要再更改参数的设置,出现问题要根据现场的实际情况去判断。

青春岁月 发表于 2012-7-5 19:00:15

是两相,固液,
关键滤波,阻尼时间的设定,不知道其他厂家设定值一般是多少?

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 19:39:20

很大可能是接地故障