buynow 发表于 2012-7-4 01:57:33

单法兰测液位

头一次听说用单法兰测液位,实在是想不明白,向各位高手请教一下

苹果粉儿 发表于 2012-7-4 05:12:59

用单法兰测液位

[ 本帖最后由 shou53524 于 2008-12-25 00:29 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

伊势丹 发表于 2012-7-4 08:28:24

如果是敞开容器只要压力变送器就可以检测压力就可以换算出液位了,因为气相压力为定值,对于闭合容器就需要差压变送器,.因为气相压力不为定值.
至于法兰连接还是导压管连接就要看检测工况了.

守分安常 发表于 2012-7-4 11:43:49

单法兰液位计也是常用液位计,主要用在黏度比较大、易结晶、含有固体颗粒、强腐蚀等介质液位的测量。

女女吧 发表于 2012-7-4 14:59:14

单法兰液位计主要用于测量敞口容器的液位,也是差压变送器的一种,只是负压室对空,测的是大气压力。
通过法兰检测的压力与大气压力的差值计算液位的高度。:shutup:

明天的明天 发表于 2012-7-4 18:14:39

对于敞口容器,使用单法兰,也是属于差压变送器。
因为差压范围小,使用压力变送器精度不行。实际工程中,针对较小的量程,经常使用差压变送器代替压力变送器。

工控人 发表于 2012-7-4 21:30:04

哪点想不明白?

内芯里 发表于 2012-7-5 00:45:29

一端接介质,另一端通大气,敞开式的容器

俺弄吃 发表于 2012-7-5 04:00:54

和压力变送器差不多,只是接口方式不一样

放心去飞 发表于 2012-7-5 07:16:19

原帖由 sharpes 于 2008-12-25 09:06 发表
哪点想不明白?
页: [1] 2
查看完整版本: 单法兰测液位