okyes 发表于 2012-7-4 20:50:14

220V电磁阀疑问

在工程中,有一台快速切断阀,上面配有电磁阀,供电电压是220VAC的,但在接线时发现该电磁阀接线端子上有2个好似反向二极管及1个电容的东西,我从来没见过,请教各位大大,不知道厂家这样装是什么意思,有什么作用

敌法师 发表于 2012-7-4 23:26:35

为保护交流220V电磁阀线圈,配备电阻、电容RC

阿萨德 发表于 2012-7-5 02:02:55

应该是浪涌保护用的。

似爱非爱 发表于 2012-7-5 04:39:15

是防止感应电压和感应电流的,电工知识上有的。

此拉斯 发表于 2012-7-5 07:15:35

应该是泄放二极管,在断电的 瞬间电磁线圈会产生反电势,如果不与泄放将会引起严重的危害

3染发 发表于 2012-7-5 09:51:55

保护用的.

工控人 发表于 2012-7-5 12:28:15

谢谢各位的解答,但不知各位能否再详细解释一下

spring 发表于 2012-7-5 15:04:35

比如5楼说得:是泄放二极管,但我在现场测量时它给我的感觉就是普通的单向二极管;还有就是220VAC在仪表上是不分正负的,电气上也只分火和零

对于这个问题我的概念是这样:它加上反向二极管就为220VAC电源分个正负,火正零负,依据,从单向二极管进入电磁阀线圈。这个就是我对加二级管的理解,电容加上去就不知道为什么了;


不知哪位高手能详细给我解释一下,感激不尽

记忆中的你 发表于 2012-7-5 17:40:55

  我的理解
  电磁阀线圈中的保护电路原理:
  当线圈中通有交流电流时,将产生随时间变化的磁力线;在线圈中有直流电流时,在切断或接通电路的瞬间,也将产生变化的磁力线。变化的磁力线在线圈两端又会产生自感应电势,自感应电势就要产生自感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原有磁力线的变化。因此在有电源的回路中断开线圈的瞬间,会产生很高自感应电势,这会给回路中其它电气设备及控制系统造成危害。
  为了减小或消除这种影响,就要把这个主要是在断开电路时而使线圈产生的高电势消除掉。可以考虑用吸收或泄放的方式,比如在使用交流电源线圈的两端加上阻容吸收回路,线圈中产生的高自感电动势将被并在线圈两端的由电阻和电容组成的吸收回路吸收;在使用直流电源线圈的两端并接一个泄放二极管,线圈产生的高电势将通过二极管的负极到正极形成闭合回路泄放掉。注意这个二极管在这里是有方向的,即二极管的正极必须对应直流电源的正极,如果接反的话,将把线圈短接掉。

[ 本帖最后由 mlxx2008 于 2008-12-26 16:31 编辑 ]