调节阀气源一打开,阀就全开啥原因,请哪位大侠指点一下
发表于 2012-7-5 17:40:39 | 显示全部楼层
1、看上位控制给的信号是多少。
2、可能没有校验。
发表于 2012-7-5 18:19:44 | 显示全部楼层
1:作用方式~~
2:主控室的给定值是多少·~~
发表于 2012-7-5 18:58:49 | 显示全部楼层
一是定位器没有校验,或是反馈杆安装不正确;
二是喷咀堵塞;
三是所加信号为开阀信号;
发表于 2012-7-5 19:37:54 | 显示全部楼层
1、检查DCS组态的调节器的正反作用;
2、如果定位器输入信号是对的,检查电器阀门定位器的作用形式对否,与执行机构作用形式是否一致。