开启式 发表于 2012-7-5 10:29:42

节流装置的安装要求

节流装置的安装一般有直管段的的要求(查找节流装置说明书)。但是同时减小了调节阀的压差,对调节阀好些。在调节阀前安装:节流件缩颈如果产生相变的话对调节阀又不好。当然节流装置的安装使用说明安装是不会有什么问题的。我想问的是节流元件在调节阀前安装好还是调节阀后安装好。你们所知道的了解的在调节阀前装的多些还是调节阀后装的多些。在调节阀后安装:节流件可能存在测量不准(调节阀缩颈节流)。新手上路请多帮助,谢谢!

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 12:26:57

放在调节阀后安装.

俺弄吃 发表于 2012-7-5 14:24:12

调节阀安装在下游,按规范要求应是节流装置5D以后的管线上。

notebook 发表于 2012-7-5 16:21:27

装在阀前还是阀后,在规范上没有具体的要求,一般在实际应用中建议安装在阀前,如果必须安装在阀后的话,一定要按照要求至少留20D前直管段

婚礼 发表于 2012-7-5 18:18:42

节流元件安装在调节阀前比较好,这样流体的扰动小、出现相变的几率小、节流元件前的压力变化小。
页: [1]
查看完整版本: 节流装置的安装要求