小电工 发表于 2012-7-5 10:29:12

CONOFLOW 活塞气缸阀执行机构资料

我厂的离心式压缩机的负荷调整是用的CONOFLOW的活塞气缸阀做执行机构来调节进气风门但经常出现输出轴没有力量的现象   请教各位高手是什么原因造成的这种现象谁有他的中文资料 ? 谢谢各位了

伊势丹 发表于 2012-7-5 13:44:38

可能原因:1.汽缸串气,密封圈损坏
2.执行机构小,力矩不够
3.如果是带弹簧复位的汽缸,还有可能是弹簧的刚性不够。
4.拆检阀门检查看看。
5 .检查气源压力是否符合要求,或者可以提高气源压力。

明天的明天 发表于 2012-7-5 17:00:03

我们厂的压缩机是约克调节负荷是用的双作用的气缸我们检查了 气缸不串气
页: [1]