此拉斯 发表于 2012-7-5 15:01:22

关于孔板流量计的量程比问题

书上说孔板流量计的量程比不能大于1:3,有谁知道原因吗,实在是想不通

乖乖女 发表于 2012-7-5 15:40:28

孔板在一定的条件下流量系数才是稳定的,其量程是经过计算确定的,因此量程比不可能大。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 16:19:33

量程比没有这么小,一般能到1:8

pk360 发表于 2012-7-5 16:58:38

孔板流量计的量程比1:5比较常见,但是确实听说有1:10的,没见过。

冰雨 发表于 2012-7-5 17:37:43

应该是1:3,这里指的是在精度要求之内的,如果超出了这个范围,并不是不能显示(测量),只是精度会大大降低,因此一般情况下当孔板流量低于最大量程的30%时,其参考价值就非常低了。

搞基唧 发表于 2012-7-5 18:16:48

谢谢,我就是想为什么精度会降低啊,不是有那个公式吗,只要差压准确,应该结果没问题啊

阿萨德 发表于 2012-7-5 18:55:53

谢谢,学习了

忧伤世界 发表于 2012-7-5 19:34:58

Q=K*√△p
用微分推导量程比Q\\△p和误差的关系,就能明白孔板流量计的量程比的关系.

[ 本帖最后由 9shanghai 于 2009-1-1 21:20 编辑 ]