双法兰的最高测量温度
请教各位,用双法兰差变测量液位,介质的最高测量温度允许多高? 可以在法兰和检测液之间加封隔离溶液,400度应该没问题. 厂家不同温度也不同,确定好用哪个厂家的,然后与厂家联系. 介质温度最高可测300℃,若你增加测量管长度,应该还可以提高一点。:shutup: 用双法兰差变测量液位,罗斯蒙特的变送器加装隔离液其允许测量温度范围-30-450摄氏度。 很多选型手册上写的是250度以上,很少有高于这个的,不过根据现在的经验,在做接口时把法兰口的伸出长度开到200mm以上,因为在法兰这段是静止不流动的,故容器中心的温度在350度,在法兰口也就有250度一下,另外在加个法兰闸阀,这时膜片接触到介质的温度也就不高了 双法兰测量液位时,选择双毛细管测量,主要取决于毛细管内介质,查一下说明书,通常不超过350°C。如果正压室法兰同变送器一体,则测量介质温度受到很大限制。 测量温度主要看膜片和硅油承受温度,一般300°c,如果高于300°c可考虑延长取样管。 高温双法兰差变测量液位,可达420摄氏度,但冬天低于10摄氏度毛细管要保温,不然因毛细管里介质流动性不好测量不准。 主要还是看毛细管里硅油能成受多大温度