女女吧 发表于 2012-7-4 22:44:16

双法兰的最高测量温度

请教各位,用双法兰差变测量液位,介质的最高测量温度允许多高?

打飞机 发表于 2012-7-5 00:41:31

可以在法兰和检测液之间加封隔离溶液,400度应该没问题.

阿凡达 发表于 2012-7-5 02:38:46

厂家不同温度也不同,确定好用哪个厂家的,然后与厂家联系.

生死谍恋 发表于 2012-7-5 04:36:01

介质温度最高可测300℃,若你增加测量管长度,应该还可以提高一点。:shutup:

拉丁教父 发表于 2012-7-5 06:33:16

用双法兰差变测量液位,罗斯蒙特的变送器加装隔离液其允许测量温度范围-30-450摄氏度。

running 发表于 2012-7-5 08:30:31

很多选型手册上写的是250度以上,很少有高于这个的,不过根据现在的经验,在做接口时把法兰口的伸出长度开到200mm以上,因为在法兰这段是静止不流动的,故容器中心的温度在350度,在法兰口也就有250度一下,另外在加个法兰闸阀,这时膜片接触到介质的温度也就不高了

沃尔什 发表于 2012-7-5 10:27:46

双法兰测量液位时,选择双毛细管测量,主要取决于毛细管内介质,查一下说明书,通常不超过350°C。如果正压室法兰同变送器一体,则测量介质温度受到很大限制。

走到异地 发表于 2012-7-5 12:25:01

测量温度主要看膜片和硅油承受温度,一般300°c,如果高于300°c可考虑延长取样管。

hurry 发表于 2012-7-5 14:22:16

高温双法兰差变测量液位,可达420摄氏度,但冬天低于10摄氏度毛细管要保温,不然因毛细管里介质流动性不好测量不准。

阿萨德 发表于 2012-7-5 16:19:31

主要还是看毛细管里硅油能成受多大温度