在使用补偿导线时必须注意以下几点: 1.各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,即是说各种热电偶和所配套使用的补偿导线在规定温度(如0~100℃)范围内必须一致。2.补偿导线在与热电偶仪表连接时,正负极不能接错,且两对连接点要分别处于相同的温度。3.补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的温度范围。4.要根据所配仪表的不同要求来选用补偿导线的经径,例如与动圈式仪表连接的补偿导线可选用线径较粗的,使其阻值小些这样才不会影响仪表的外接电阻值。各种型号的补偿导线,其热电特性是不一样的,就是在同一温度下,补偿电势的大小也不一样,假若在使用中将补偿导线接错了,仪表就不可能反映真实温度;同时,补偿导线相当于一支在一定温度(0~100℃)范围内的热电偶,故它的电流也是由正极经参考端流向负极,所以与热电偶连接时,补偿导线的正板应接热电偶的正极,负极应接热电偶的负极。如将极性接反了,不但不能起到补偿导线的作用,反而会抵消热电偶的一部分热电势,使仪表的指示温度偏低。因此,补偿导线选错或接反,都会使测量结果不准确,不能反映被测量的真实温度。因为在使用热电偶测温时,必须将热电偶的参考端温度保持恒定,否则在测温时引入的测量误差将是个变量,要影响测温的准确度。但在现场使用中,热电偶参考端往往处于高温热源附近,热电偶参考端受到热源的影响无法稳定,因此必须将热电偶的参考端远离热源,移到温度较为稳定的场所;又因补偿导线在规定使用温度范围内具有与热电偶相同的温度——热电势关系,因而它可以起到延长热电偶的作用。所以,热电偶在使用时要连接补偿导线。补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。它采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围(一般为0~100℃)内热电特性与所配接的热电偶相同且易于获得的价格低廉的金属材料做成,在测温中作为热电偶与二次仪表(如电子电位差计)的连接导线,称为热电偶的补偿导线。补偿导线只能将供热电偶的参考端移至离热源较远及环境温度较恒定的地方,它并不能消除参考端温度不为零的影响,因此在使用中还应用修正方法将参考端温度修正到0℃。
发表于 2012-7-5 17:37:12 | 显示全部楼层
最好将补偿导线直接接入到卡件上。