记忆中的你 发表于 2012-7-4 20:46:20

智能阀门定位器的问题

今天公司的一个智能阀门定位器出故障了,是吴忠仪表公司的,具体型号忘记了,情况是控制室给了20mA的信号,而定位器的阀位显示面板上只显示95%多一点,无法全开,说明书还没有拿到,只是自己对智能定位器比较感兴趣想先了解一下,不知道有没有专家给介绍一下智能定位器的原理,结构,故障维修等方面的知识?谢谢

pisen 发表于 2012-7-4 23:22:41

阀门智能定位器的原理:整个控制回路由两线、4~20mA信号控制。HART模件送出和接收叠加在4~20mA信号上的数字信息,实现与微处理器的双向数字通信。模拟量的4~20mA信号传给微处理器,与阀位传感器的反馈进行比较,微处理器根据偏差的大小和方向进行控制计算(一级控制),向压电阀发出电控指令使其进行开、闭动作。压电阀依据控制指令脉冲的宽度对应于气动放大器输出压力的增量,同时气动放大器的输出又被反馈给内控制回路,再次与微处理器的运算结果进行比较运算(二级控制),通过两级控制输出信号到执行机构,执行机构内空气压力的变化控制着阀门行程。当控制偏差很大时,压电阀发出宽幅脉冲信号,使定位器输出一个连续信号,大幅度的改变至执行机构的信号压力驱动阀门快速动作;随着阀门接近要求的位置,命令要求的位置与测得位置的差值变小,压电阀输出一个较小脉宽的脉冲信号,断续、小幅度的改变至执行机构的信号压力,使执行机构接近新命令位置的动作平缓。当阀门到达要求的位置(进入死区)时,压电阀无脉冲输出,定位器输出保持为零,使阀门稳定在某一位置不动。

伊势丹 发表于 2012-7-5 01:59:01

论坛里有大量的文章,可以搜索一下,包括吴忠的阀门选型.

爱对方 发表于 2012-7-5 04:35:21

好的,谢谢两位热心的帮助!

running 发表于 2012-7-5 07:11:41

如果是刚安装的阀门定位器,显示不能全开,一般是阀门定位器没设置好,如果开始是正常的,后来不正常了,可先检查是否气源压力下降了,阀门定位器的进气与出气是否有泄露,还有就是是否阀卡,反馈杆是否松动等外部原因.

pk360 发表于 2012-7-5 09:48:01

关于智能定位器维护问题注意两点:一是风系统不能有泄漏,否则压电阀不断补气修正,容易喘。二是供风质量,仪表风达标,不能含水和粉尘,否则气路容易污染,造成元件报废(精细元件不易修复)。再不能确定定位器故障时,不排除执行机构故障(例如活塞漏气等)。

忧伤世界 发表于 2012-7-5 12:24:21

收费员 发表于 2012-7-5 15:00:41

获益匪浅,高人很多。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 17:37:01

先自检一下,自检完成后还未达到100%,那么就要手工调,给20mA信号。顺便问一下,定位器是什么型号的?