pk360 发表于 2012-7-5 10:26:56

自力式调节阀在什么情况下用

自力式调节阀在什么情况下用,大家讨论一下

私聊啊 发表于 2012-7-5 12:24:12

在控制阀没有动力源且控制要求不太高的情况下,应用比较多!

生死谍恋 发表于 2012-7-5 14:21:27

在没有阀没有动力源的情况下应用多,自力式阀也可以增加控制单元

记忆中的你 发表于 2012-7-5 16:18:42

控制精度低,

这个夏天 发表于 2012-7-5 18:15:57

对于自力式调节阀的使用要求如下:
(1)对于质调节系统可根据恒定流量和恒定压差的需要,选用自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。
  (2)对于量调节的系统,因运行调节时改变了系统的水力式工况,所以不能采用自力式流量调节阀和自力式压差控制阀。若采用手动平衡阀,系统总流量变化时,各支路、各用户、各末端装置的流量同比例变化,系统的集中量调节可以满足系统负荷变化时对流量分配的要求。
  (3)当被控对象有内部调节时,装设自力式流量控制阀,将使被控对象内部的各支路间出现较大的调节干扰。而装设自力式压差控制阀,既可吸收网路的压力波动、又可以使被控对象内部各支路间的调节干扰大大减弱。因而被控对象有内部调节时,可装设自力式压差控制阀,不可装设自力式流量控制阀。对于分户热计量的质调节供暖系统,在一个向多户供暖的支路入口处,宜装设自力式压差控制阀。
  (4)被控对象无内部调节时,装设自力式流量控制阀和自力式压差控制阀,具有相同的效果,二者可以互换。当二者均可采用时,推荐采用自力式流量控制阀。
  (5)自力式压差控制阀可与电动阀配合使用,以维持电动阀上的压差恒定,从而使电动阀工作稳定,控制精确。
  (6)有时平衡阀与自力式调节阀可串联装设,配合使用。
页: [1]