氨分离器液位变送器的问题
我们厂的氨分离器带有高液位联锁,联锁动作将引起合成压缩机跳车.到了冬天,液位变送器常常发生飘移,主控与现场偏差越来越大,严重影响装置的稳定运行.仪表说是因为天气冷,气相积液所致.处理后几个小时又发生飘移.请教各位老师,有什么好办法解决这个问题,造成这种现象的原因是什么? 检查一下有没有伴热。 没有伴热,现在加了保温,仍然存在这种现象。此变送器为差压变送器。 冬天要加伴热。注意对于易挥发液体只能对低压端进行伴热,对高压端不能伴热。
其次要及时定期对低压端的凝液进行排液。 最好能加伴热,还要定时排放凝液,若条件允许,建议更换液位计选型,改双法兰液位计。:shutup: 应该是气相积液所致,建议在气相管线最低点加装排污罐,定期排污 选型不妥,评论也大大的不妥,影响氨分液位的测量的因素,主要安装内件后气相、液相有压力差,液相有赃物易堵等。测量介质是液氨,伴热怕是不妥,选型中我一般采用电容液位计,从设备底部直插上去,高度一般在1.5~1.8米即可,具体长度要和设备内件统一考虑。冷交测量选型类似处理。