槽内进料~泡沫大,雷达失灵~~

[复制链接]
发表于 2012-7-4 23:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
槽内进料~泡沫大,雷达失灵~~测量液位不准。连续两天~~一次是冒槽,一次是溢流两次·~~·
有什么解决办法没·?
除了改管道阀门的位置~~~~,
感觉应该让它溢流~~泡沫溢流出去测量就准了。
但是领导们不这样想·~·现场整天查跑冒滴漏~~~~~
·~我们推荐进料时把阀门开小点~~~~但是工艺上说进料就得把阀门全开·~~~
无法沟通~~~
换个新雷达·~~第二天照样溢流~~~
当然和工艺有关系但是这种事一般是我们的雷达测量不准是主要原因~~(考核通报上都这样写~!哎·~·)


有没有种别的方法?类似联锁~~~根据回波,或者阀门的开度·~~进行除泡沫的处理·~~???
发表于 2012-7-5 01:55:02 | 显示全部楼层
在进口加除泡装置。
发表于 2012-7-5 04:31:22 | 显示全部楼层
加导波管
发表于 2012-7-5 07:07:42 | 显示全部楼层
更换液位计,用法兰式变送器测液位
发表于 2012-7-5 09:44:03 | 显示全部楼层
将安装位置重新定位,可以考虑装在容器的顶部或容器的放空管线上;
安装除泡沫装置
发表于 2012-7-5 12:20:23 | 显示全部楼层
谢谢回复~~~
我们回去研究一下~~~如果整改了,我会回来报告一下效果的~~~~~
谢谢各位·~
发表于 2012-7-5 17:33:03 | 显示全部楼层
原帖由 yhong 于 2009-1-8 16:59 发表
雷达测料位时,不能存在粉尘,浓雾,泡沫等,否则会无法测量。要么消除泡沫,要么用别的变送器。