艾丝凡 发表于 2012-7-5 01:54:18

防爆问题

普通的ASCO防爆电磁阀经常是带三根线没有接线端子,现场接线的时候你们是怎么处理的?直接与电缆焊接或连接能达到防爆要求吗?

沃尔什 发表于 2012-7-5 04:30:39

一般的防爆场合,我经常是搞一个接线盒子直接接进去

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 07:06:59

最好焊接,以防止氧化产生接触不良。接好后包好绝缘放到挠性管里即可。

伊势丹 发表于 2012-7-5 09:43:19

最好使用一个防爆接线盒来接线

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 12:19:39

一般都应该先焊接,然后缠上防水胶布,如果电缆有线管那么就接上防爆管,或者安装一个接线盒。

放心去飞 发表于 2012-7-5 14:55:59

最好用防爆接线盒子直接接上,如没有再考虑焊接,外缠防水胶布并套金属软管,接口处再用防水胶布缠牢。

冰雨 发表于 2012-7-5 17:32:20

用防爆接线盒!
订货时最好说明不接受飞线式连接,避免此种情况。
页: [1]