开启式 发表于 2012-7-4 14:49:17

气动开关阀能装在竖直管道上吗

气动开关闸阀能否装在垂直管道上啊?大家有没有经验,有没有这部分的规范啊

不着边际 发表于 2012-7-4 16:46:32

应该可以.我厂的几个气动调节带速关阀就是安装在竖直的管道上的.对于这方面的规范嘛的确没有,但无论气动阀还是电动阀应该都没有这方面的约束吧.

工控人 发表于 2012-7-4 18:43:47

可以的,没有什么影响的

[ 本帖最后由 ddfly 于 2009-1-6 17:59 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

艾丝凡 发表于 2012-7-4 20:41:02

可以安装在垂直管道上,应采取支撑措施。

收费员 发表于 2012-7-4 22:38:17

都装了几十个了

走到异地 发表于 2012-7-5 00:35:32

按照施工经验来说,由于购买的阀门大小不一,加上工艺管线的距离是一定的,就算偏移一点,也无济于事,根据我的安装经验:
1、阀门太大,无法避让的地方,可以这样安装;
2、如有三联件的,需调整方向向下,便于排空;
3,尽量争取在水平管安装,应为上述安装方式对于经常动作的阀来说,受力不均,会导致阀杆转动机构、填料变形,导致阀门泄漏,也导致维护工时加长

不足之处请指正

阿萨德 发表于 2012-7-5 02:32:48

不知道对液体流动有没有影响?

童年记忆 发表于 2012-7-5 04:30:03

不知道对阀的前后压差有没有影响

朋友的心 发表于 2012-7-5 06:27:18

可以装的,如果气缸很大很重,或者阀杆很长的话要做适当的支撑,否则会引起阀体受力卡住,影响动作

okyes 发表于 2012-7-5 08:24:33

气动开关闸阀可以安装在垂直管道上,对于DN100口径以上的阀门应采取支撑措施。
页: [1] 2