勇敢去追 发表于 2012-7-4 23:16:17

如何计算容量

仪表要提供给电气用电的容量,多少KW的,请问下那个容量是如何计算的呢?

忧伤世界 发表于 2012-7-5 01:52:38

电气用电情况在工艺选设备的时候就定了,不会要求仪表专业计算吧?电气专业会根据工艺设备的用电功率再放大一个量确定的吧,我们好象放大了20%。

来踩踩 发表于 2012-7-5 04:28:58

楼主的问的应该是UPS的耗电量吧,根据系统本身以及外供电仪表(包括分析仪,电磁,热质量式,雷达等等,还不要忘了电磁阀的供电)的用电总和再加上外围PLC或者控制柜的耗电量,乘上2倍的系数。

敌法师 发表于 2012-7-5 07:05:18

系统本身以及外供电仪表(包括分析仪,电磁,热质量式,雷达,电磁阀的供电),还有外围PLC或者控制柜的耗电量,这些的耗电量分别怎么知道呢?样本上有吗?

明天的明天 发表于 2012-7-5 09:41:38

热电阻,变送器什么的不用算功耗吗?

hurry 发表于 2012-7-5 12:17:58

请问哪位知道的?帮忙解释下,谢谢

森德罗斯 发表于 2012-7-5 14:54:18

仪表的用电量,是把各个仪表(包括UPS、PLC、DCS等)的用电量加在一起,然后再根据发展需要,适当增加容量。这个数据就是仪表的用电量,把它提供给电气专业就行了。每个仪表的说明书或选型样本上都有其功率值。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 17:30:38

想热电阻还有变送器是不是也有功率值?为什么我找得样本上没有呢?
页: [1]
查看完整版本: 如何计算容量