澎湖湾 发表于 2012-7-5 14:52:27

脱硫装置用质量流量计测量密度时仪表选型应注意什么?

我们的脱硫装置的脱硫塔要求控制脱硫循环液的密度以控制物料的浓度,以振动式的和质量流量计两种选择,我们欲采用质量流量计来代替密度计进行测量,我们的测量参数主要是:安装地点:脱硫循环泵出口到脱硫塔的旁路管上的PH计后的水平管上,管径为DN25,材质环氧乙烯基玻璃钢,正常工作温度约45~55℃、正常工作压力约0.25~0.30Mpa(表)、介质:亚硫酸盐,含量约40~50%的水溶液,密度约1300 kg/m3,介质并不容易析出结晶及尘泥。请问,在采用质量流量计来测量脱硫循环液时的仪表选型时应注意什么事项?谢谢!

[ 本帖最后由 chinazwr 于 2009-1-11 10:19 编辑 ]

伊势丹 发表于 2012-7-5 15:31:32

质量流量计目前来说是流量计中最好的一种,但是价格也是最高,根据你的介质情况,个人认为没有必要选用质量流量计吧,现现在的涡街及V型巴就应该能满足的,价格也大概在2、3万左右

hurry 发表于 2012-7-5 16:10:38

材质选用应注意其耐酸性。

安师大 发表于 2012-7-5 16:49:43

请问质量流量计能输出密度信号吗?还是操作工到现场观察?我见过得好像不能,如果能,请楼主提供一下品牌型号

倒扣分 发表于 2012-7-5 17:28:48

用质量流量计就可以,例如:山西霍州就用的我的质量流量计,是在脱硫上用,和你说的一模一样的。
不过安装时要注意不要装在主管线上,要装在旁通线上;且要控制流速,要不然会磨损很厉害,切记。。。。。。。如果需要联系我,高飞13310989395

3染发 发表于 2012-7-5 18:07:53

yong用质量流量计测量密度,很多的

电厂应用非常多的

E+H的就不错

记忆中的你 发表于 2012-7-5 18:46:58

电厂用的很多 ,都是用质量流量计测密度用,所有有时也叫密度计,选型么主要有几点:1口径的大小,(DN25)2.材质上,内部测量管用316L 或者Ha氏合金的,外壳不锈钢。法兰不锈钢,如果用焊接连接就不用密封,哪么就需要密封 。3 。精度问题,选择0.1就可以了 4.安装时候最好能垂直安装,防止结晶 ,流速要求小于每秒3米5. 每次结束后要进行冲洗。介质并不容易析出结晶及尘泥,那就不用了 6,仪表采用一体式或分体式的都可以 ,如果选分体就要选电缆长度,变送器带Hart就可以了 ,LCD的液晶显示,以为你只测密度,哪么流量了,体积流量什么都不需要了 ,4芯线就可以,要求厂家只要密度计就可以,电气外壳

spring 发表于 2012-7-5 19:26:03

续:电气外壳采用铝合金就可以 ,连接m20*1.5。7.各种认证需要要有一些如ATEX,BASEEFA,FM or UL,可提一些,场所为安全区。8.,水平安装时入口要一定的直观段,安装处要求有小的振动,如果振动太大,哪么就要安装支撑,这是必须的,不然的话测量管很容易损坏,变送器是可以修或者坏,测量管坏了,哪么就彻底玩了 。9铭牌,位号牌等可以提一下。10.密度计最主要的就是校验,哪么密度计必须就有自身整定的功能,当你有标准的密度值时,可以很轻松的标定该密度计,不过这些一般就带,也很方便,用手操器或者在变送器上都要可以做,哈哈,可能以后的仪表工的工作就必须定期来标定该密度计