龙卷风 发表于 2012-7-4 04:59:51

(急)电磁阀发烫和切断阀反馈问题

大家好!最近我们在调试切断阀(24V直流)。切断阀不能动,电磁阀发烫是什么原因呢?线接反了会使电磁阀发烫吗?另外切断阀的反馈有问题,只接上开或关的一组反馈线时(共负),反馈信号准确(即只有一个信号为高电平1,另一个为低电平0);如果两组线都正常接上,开和关的信号都反馈到了DCS上(即开和关都为高电平1),请问大家知道是什么原因么?如何解决呢?非常感谢!

阿萨德 发表于 2012-7-4 07:36:11

1 电磁阀工作了当然发烫
2 开和关的信号都反馈到了DCS上(即开和关都为高电平1), 请问大家知道是什么原因么?如何解决呢?非常感谢!
阀工作时或不工作时一个1 一个是0

走到异地 发表于 2012-7-4 10:12:31

电磁阀工作不发烫就不正常了!

奥菲斯1 发表于 2012-7-4 12:48:51

确定是否会短路,发烫不是正常的,24V不应该这样,打开检查内部线路

这个夏天 发表于 2012-7-4 15:25:12

电磁阀工作时应该有温度,发热但不至于烫手,50~60°C应该没问题,属于正常。位置反馈没有说明白。是限位开关,还是卡供电感应式的。所以不好判断。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-4 18:01:32

DCS的反馈信号正常显示应该是:
1.切断阀打开时,open:1,close:0
2.切断阀闭合式,open:0,close:1
但是有的切断阀反馈出现问题后,情况如下:
1.切断阀打开时,open:1,close:0
2.切断阀闭合式,open:1,close:1
不知道 有没有表达清楚,希望大家给予提示

pk360 发表于 2012-7-4 20:37:52

电磁阀不能接反,接反可能损坏电磁阀,至于信号都接上不能正常反馈信号,电缆有无问题,如果是开关量信号,很好查的。

朋友的心 发表于 2012-7-4 23:14:12

DCS的反馈信号正常显示应该是:
1.切断阀打开时,open:1,close:0
2.切断阀闭合式,open:0,close:1
但是有的切断阀反馈出现问题后,情况如下:
1.切断阀打开时,open:1,close:0
2.切断阀闭合式,open:1,close:1
第二种情况应该是阀开时的状态信号有问题,先查线路有否问题,可以在现场通断试验一下,判断问题出在什么地方。

似爱非爱 发表于 2012-7-5 01:50:32

通断,电压都打过了,反馈线分别短接时,DCS反馈正常;而打切断阀反馈接线端子通断时,无论切断阀开或闭,始终开的两个端子是通的,我估计是压力传感器坏了(切断阀上开和关分别有一个压力传感器来反馈状态信号),但是不知道有没有这种可能呢?

不说再见 发表于 2012-7-5 04:26:52

在调试切断阀(24V直流)。切断阀不能动,电磁阀发烫是什么原因呢?
答1:发烫不是正常的,线路存在虚接现象。请对阀内电气部分检查,接线是否正常,彻底清楚灰尘。
线接反了会使电磁阀发烫吗?
答2:不会,只能导致励磁电流是反的

另外切断阀的反馈有问题,只接上开或关的一组反馈线时(共负),反馈信号准确(即只有一个信号为高电平1,另一个为低电平0);如果两组线都正常接上,开和关的信号都反馈到了DCS上(即开和关都为高电平1),
答3:只接上开或关的一组反馈线时(共负),是分别只接一组吗?

如果两组线都正常接上,开和关的信号都反馈到了DCS上(即开和关都为高电平1),
答4:是正确的反溃信号
页: [1] 2
查看完整版本: (急)电磁阀发烫和切断阀反馈问题