调节阀组的固定支架应该在介质流向的上游还是下游?
新人求助,如题,谢谢! 如果操作工况下阀组热形变较为明显 / 该阀组通径较大 / 介质有两相流,建议设在介质流向的上游,下游可以按情况设导向架或其它。如果管径小,热形变小,可以在上下游均设固定架。 你可以参看《SH 3012石油化工管道布置设计通则》的
4.3. 10 低温、高温管道上的调节阀组的两个支架中应有一个是固定支架,另一个是滑动支架。
按该规定,固定支架设在介质流向的上游,下游均可。供你参考。 加在下游,上游加导向,不会错的 三个答案,三个方向,但都没说出理由。某单位内部标准,建议设在上游,我刚刚看的。但也说不清为什么?
[ 本帖最后由 晕菜 于 2009-1-15 16:22 编辑 ]
页: