请教关于液位计负相的问题
一个蒸汽饱和器的液位计,在停车检修时将负相积水排空。重新建立蒸汽时,饱和器充液无指示。仪表说负相没有水仪表不能正常指示,等到有蒸汽冷凝后就好了。请问负相是同气相相通难道需要冷凝液才能正常指示吗?还有就是如果液位已经漫过负相的取样口,水应该可以进入负相的管线为什么仍不能有指示。我是工艺操作人员对仪表知识还不太了解,希望高人能够回答详细点,谢谢。 仪表说的对,你可以通过排水来实现 在开车时,应该先给负压室冲液 1、负相是同气相相通需要建立冷凝液才能正常指示,原因气相波动大,检测的是假值。需先建立冷凝液再投表。2、液位已经漫过负相的取样口,水应该可以进入负相的管线为什么仍不能有指示。因为负相的取样口存气,排了就好啦。原因还是没能建立冷凝液。 1、首先,你的汽包应该采用的是带平衡容器的,停工检修仪表要将平衡容器内的水排光,便于检修和调校仪表,这是对的。
2、在开工初期,平衡容器内必须要充满冷凝水,并在达到汽包额定压力和温度时,汽包液位显示才能正常显示,所以,在开工初期,为了更快能看到液位最好先上水,超过仪表上取压口一次。 (一个蒸汽饱和器的液位计,在停车检修时将负相积水排空。重新建立蒸汽时,饱和器充液无指示。仪表说负相没有水仪表不能正常指示,等到有蒸汽冷凝后就好了。)
不用等冷凝水灌满,也可以从平衡容器的注水口直接注水
(请问负相是同气相相通难道需要冷凝液才能正常指示吗?)
是顶部相通,也就是气压相同,水可以溢流但不是相通
(还有就是如果液位已经漫过负相的取样口,水应该可以进入负相的管线为什么仍不能有指示。)
应该是有气体没排出去,排污打开,用水把它排出去就行了 他采取的是负迁移测法,负压管必须充水才能测量,正常情况下负压室总是满管液位为零