温度计螺纹连接和法兰连接的区别

双金属温度计和热电阻(偶)何时用螺纹连接较好,何时该用法兰连接

记忆中的你 发表于 2012-7-5 15:27:07

正常的工艺状况用螺纹和法兰都可以
我这里干完的工程插深不超过两米的用螺纹的,超过两米的都用法兰的,可能是从安装角度考虑,太长的不容易旋转

ADJF 发表于 2012-7-5 16:06:12

个人认为用法兰与螺纹连接没有什么具体的规定,主要应该从压力等级和拆装方便上来考虑,我们这里高压的一般用法兰连接,设备上的一般用法兰连接,容易结焦的一般用法兰连接,其他的一般用螺纹连接

小空分 发表于 2012-7-5 16:45:17

http://bbs.hcbbs.com/thread-285770-1-1.html

spring 发表于 2012-7-5 17:24:22

设备上的温度计一般用法兰连接,管道上的温度计一般用直行连接头螺纹(M27*2)连接。

pk360 发表于 2012-7-5 18:03:27

这个跟工艺测量的压力等级及设备的取源方式有关系,工艺压力比较高的,一般都采用法兰或焊接的方式进行测量,其次就是完全按照设备给你预留的安装位置决定测温的安装个、方式了。

私聊啊 发表于 2012-7-5 18:42:32

压力较高的情况用法兰连接,但是螺纹连接要经济

艾丝凡 发表于 2012-7-5 19:21:37

根据压力等级、安装位置、测量介质特性等决定,你看一下《石油化工仪表设计规范》吧。