测高温介质(300度左右)的双法兰差压变送器的问题
请大家讨论一下:大家的测高温介质(300度左右)的双法兰差压变送器毛细管在冬季有没有做类似保温伴热的措施?因为有些厂家解释所用高温硅油可用的环境温度在0度以上。不知大家有没有遇到过在零下10度左右时,双法兰变送器测量不准确的情况。 各个厂家的高温硅油的环境温度要求是不一样的,但如果工作在0度以下肯定要做保温,伴热要视现场情况而定!既能保证温度而且还不能温度太高防止硅油汽化!:shutup: 一般测高温介质的双法兰毛细管隔离液要在0度以上使用,所以应该保温伴热,但要注意不能使隔离液汽化。 双法兰的毛细管不需要伴热,因为里面冲的硅油,凝固点要在零下40~50度;我厂的双法兰毛细管还从未出现温度过低冻凝现象,
但是取压阀门和取压点处必须加装伴热,防止冻凝。 双法兰的毛细管不需要伴热 有的双法兰变送器的毛细管需要保温伴热,不过要注意正负侧的毛细管伴热量应相等,否则会造成测量不准。 我曾用过不少双法兰变送器,毛细管曾未保温过,也未出现过测量不准的现象。不知大家遇到过没有? 第1次听说毛细管要拌热的,
好象如果伴热温度不一样会不会引起硅油膨胀不一样 三百度的测量介质我们没有用过双法兰的,不过罗斯蒙特的高温硅油工作温度的技术要求是在零度,我认为最好是只进行保温,而不要伴热。 双法兰液位计毛细管不需要保温的