童年记忆 发表于 2012-7-5 18:39:46

关于差压式流量计测量的问题

流程图见附件
105J是两段氨压缩机,120CF1/120CF2是氨冷器,最近出现个比较奇怪的现象,每到凌晨4:00后,气温降到14℃以下时FIC2640测量流量会慢慢下降(大约1个小时左右流量从33吨左右掉到28吨),当流量到达28吨以下时,压缩机到达防喘振裕度下限时,防喘阀FV2640就会打开(最大到10%)。但此时二段出口流量FIC2641流量并没有显著变化,并且当时工艺工况并没有非常显著的变化。等气温慢慢回升后,防喘阀自动关闭恢复正常。
怀疑原因:因为FIC2640流量计的导压管引出比较长,离取压处大约有5米左右,虽然此时测量的气体温度为53℃,但因为引压管太长,以致气体到达流量表时,气体温度已经降至14℃以下(当时气温约为10℃),产生冷凝(因为592KPa下饱和液氨温度约为14℃),导致测量流量慢慢下降。
想请教两个问题:
1.压缩机的防喘阀有顺序吗?是高压段的防喘阀先开,还是低压段的防喘阀先开,还是说根据实际情况。
2.怀疑的原因合理吗?当差压式流量计出现导压管中气体慢慢出现冷凝时,会出现测得的流量慢慢变低的现象吗?附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

艾丝凡 发表于 2012-7-5 19:18:51

问题已经得到解决,又一次出现同样情况,排表后流量正常,但过半小时后又出现流量开始下降的情况,后来对引压管进行保温,问题应该得到解决了。请版主关闭本贴,多谢大家的关注!