pk360 发表于 2012-7-5 00:24:14

双电磁阀的用途????

如图: 上面是阀门在安装了定位器的情况下,又使用了两个电磁阀,高手帮看看,这是实现什么功能,这个图到底是什么意思??

[ 本帖最后由 柳暗花明 于 2009-2-5 20:48 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

按时发生 发表于 2012-7-5 01:42:24

SOV-A得电时,定位器控制阀门开度,SOV-B得电、SOV-A失电时,气源直接通到膜头,阀门关闭!

忧伤世界 发表于 2012-7-5 03:00:34

SOV-A得电时,定位器控制阀门开度,SOV-B得电、SOV-A失电时,气源直接通到膜头,阀门关闭!

3染发 发表于 2012-7-5 04:18:44

那这么设计的意义何在呢

pk360 发表于 2012-7-5 05:36:55

主要是防止误动作。
这个阀门比较重要,用在精制盐水或者是循环碱液的控制阀,工艺上要求尽可能不关闭(保护电解槽)。
电磁阀只有当A OFF 和B ON的时候才关闭阀门,尽量使电磁阀故障时不引起阀门的关闭。

[ 本帖最后由 XIAJACK 于 2008-7-1 11:15 编辑 ]

朋友的心 发表于 2012-7-5 06:55:05

根据观察楼主的图纸我同意二楼的观点!

由图纸上的逻辑判断,调节阀在正常工况下,应该要求起源进入阀门定位器在进入膜头进行调节,最差也应保持阀位关闭。正常情况下两个电磁阀应都得电导通定位器控制阀门开度,SOV-A失电时,气源直接通到膜头,阀门关闭,保持关位(这样B失电对阀门正常调节没有影响)。如果两个电磁阀一起失电膜头中气压放掉阀门事故打开!
我只能解释一下逻辑,至于意义何在要具体问题具体分析,这个阀到底安在哪里,要求是不一样的。

婚礼 发表于 2012-7-5 08:13:15

非常感谢:shutup:

[ 本帖最后由 andrew 于 2008-7-2 08:42 编辑 ]

write 发表于 2012-7-5 09:31:25

SOV-A得电时,不管SOV-B得电与否,由阀门定位器控制阀门开度。SOV-A失电、SOV-B得电时,气源直接通到膜头,阀门关闭。SOV-A、SOV-B皆失电时,阀门全开。如5楼所说,则这两个电磁阀不能共用一个输出电源,否则全部失电,则阀门全开。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 10:49:35

学习了,长见识,谢谢,鼓励一下

守分安常 发表于 2012-7-5 12:07:45

哪A和B电磁阀各应安装在定位器前后那个位置? 学习一下!是A在后,B在前吗
页: [1] 2