大型石化项目的仪表电源设计
仪表及控制系统的电源负荷都是重要的电源负荷,220VAC采用静止型不间断电源装置(UPS)供电方式;24VDC采用1+1的冗余并联供电方式。重要负荷供电系统不应与其它供电系统相混淆,也不应接入其它种类负荷。1.
不间断电源装置(UPS)
两路低压母线分别引入UPS装置,UPS配置离线检修和电池定期维护的旁路切换装置,能实现无扰动切换,切换时间满足控制系统的运行要求。UPS配备隔离变压器。
2.
24VDC直流电源装置
所有24VDC直流电源必须采用1+1电源冗余方式,采用两路交流电源供电,每路能力为100%。每路电源应从不同的交流电源供电,任何一路电源掉电必须有报警信号。具有输出过电流或负载短路时的自动保护功能,负载恢复正常后能自动恢复。
3
供电方式(1)
两路220VAC供电对于能够引入两个电源的重要负荷(如控制器),采用两个电源供电,即一路引自UPS馈出;另一路引自低压母线直供馈出,两个电源回路引自不同的低压母线。
(2)
一路220VAC供电对于只能引入一路电源的重要负荷(如操作站),采用奇偶分配方式分别供电,即奇数一路引自UPS1馈出;偶数一路引自UPS2或低压母线直供馈出,两个电源回路引自不同的低压母线。使交流失电后影响最小。
(3)
24VDC供电采用两路交流供电全冗余冗错技术直流供电系统。对于只能引入一路电源的分析仪表、部分交流供电的仪表在设计时尽量使用直流供电。 不错的东西,如果讲的更详细点就更好了 希望楼主讲得更详细点,最好有个实例。 楼主讲得很好,谢谢了! 学习了,详细点更好~ 不错,要是能配上简图就更好了! 内容很实在,就是太简单了些,一个大型系统的仪表电源设计不会这么简单的,呵呵! 对,能举个例子最好 最好能提供相关的设计规范或标准 24V电源并联供电容易环流
页:
[1]
2