红红火火 发表于 2012-7-5 12:06:16

求助西门子超声波液位计

有2台西门子超声波液位计,不管输出是多少,PLC上都是满量程,一量电压,28v-30v,请问是怎么回事,要加电阻么?谢谢!

艾丝凡 发表于 2012-7-5 14:03:32

电压应该是正常的,建议先断开现场液位计,直接给PLC的通道加4-20MA信号,如果一直都还是满量程,那 就是组太没组好,比如量程的单位对了没.

ADJF 发表于 2012-7-5 16:00:47

楼上正解

安师大 发表于 2012-7-5 17:58:02

PLC采集卡或软件组态问题