沃尔什 发表于 2012-7-5 04:15:47

双法兰变送器测量汽包液位

我公司催化装置新改造,余锅汽包和外取热汽包液位测量装置共4块由双室平衡容器改为双法兰,但近期四块表的负压侧法兰膜盒垫片全部泄露。双法兰仪表型号STR93D-21A(霍尼韦尔),垫片是钢纸垫。请问大家有遇到过类似的情况吗?是不是钢纸垫不适合用在高温高压的蒸汽测量场合?
另外,双法兰测量的液位总比玻璃板看到的低,这是为甚麽?

奥术符文 发表于 2012-7-5 06:13:03

我不明白,用了双法兰为什么就取消双室平衡容器呢?双室平衡容器和差压变送器、差压双法兰变送器配套使用的吧,还有双法兰的耐温最高可以到300多度,但是你用的这种不知道。

龙卷风 发表于 2012-7-5 08:10:18

测量汽包液位为什么不用双室平衡容器+差压变送器

write 发表于 2012-7-5 10:07:33

钢纸垫的使用温度应该不能太高,大约150(℃).压力也不是很高,2(MPa)左右.
至于双法兰液位总比玻璃板看到的低,会不会是量程问题,可进行效验下!

STR93D的特点:

所以应该不存在选型问题。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

放心去飞 发表于 2012-7-5 12:04:48

任何场合,除非实在是没有更合适的仪表,都不要用双法兰,毛细管的差亚变送器,普通的光照,都会对毛细管内的填充油油影响,不要说其他的了,不要被厂家忽悠了。

liion 发表于 2012-7-5 14:02:03

用带内外加强圈的不锈钢垫子就没有问题,其实用硬杆导波雷达测量汽包液位或者差压变送器加补偿也很准确。变送器与现场液位计对不上主要原因是温度补偿没有加或者两者基准不一样造成。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 15:59:18

高温下水的密度会发生变化

ADJF 发表于 2012-7-5 17:56:33

谢谢大家帮助,我现在使用石棉垫片,看看效果如何。应该是密度的原因,表比玻璃板低
页: [1]
查看完整版本: 双法兰变送器测量汽包液位