收费员 发表于 2012-7-5 10:05:10

先,手动试验,在自动,才能发现你说得问题在哪了。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 12:02:25

如果PID参数设置不对,可能造成系统超调量过大,稳态时间过长,造成阀门波动大;
如果是线性阀,而实际流量很小,没有达到设计时的最低流量,阀前后的压差比比较小,由于调节性能过于灵敏,会产生振荡;
一般情况下,等百分比阀最大流量对应的开度宜在90%,直线阀宜在70%,抛物线阀宜在80%。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 13:59:40

先切手动,现场阀位不动的话,看流量是否还是大范围波动,若是的话,则是由于工艺原因,干扰超出了调节的范围,参数怎么设置也不一定能调节的过来。若切手动,流量能稳定在大约的一个数值的话,就有可能是PID参数整定的原因,P值过大或者I值过小都会引起系统的震荡。阀位的最佳位置是跟阀有关的,快开型、线性阀和对数阀的曲线都不太一样,一般最好在5,6十左右,上下都有可调节的空间最好。
还有一个原因,阀门的气源过大也有可能引起阀位在调节过程中的振荡。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 15:56:55

:shutup: 赞同楼上的意见,不错

3染发 发表于 2012-7-5 17:54:10

手动向自动切换的时候一定要先手动调整稳定了再切自动,看看书什么叫无扰动切换!
页: 1 [2]
查看完整版本: 气动调节阀波动很大是啥原因?