双法兰测液面问题
富士双法兰测量气压机级间罐液位,近期发现仪表经常零漂。回零检查零点高,调零后又能正常使用,过一段时间又出现这种现象。以前用的一直很好 因为没有详细的安装图,你可以查一下你的下法兰安装位置是否有附着物质, 两个可能的原因:1、介质脏;
2、膜盒受压或者变形。
我个人认为:双法兰的连接法兰处的垫片不合适,直接使膜盒受压造成的。这种情况我们遇到过,当时双法兰液位经常波动的,调整零点后回复,过一段时间故障又出现。打开法兰即可以发现垫片压迫膜片的。 正压法兰拆开后,发现有赃物,清除后恢复正常。谢谢大家帮助