大家分析一下浮球的故障
怪了, 我公司一浮球有个问题,大家分析看看是什么原因,液位长的时候浮球不动,会突然一下长到80%左右,在液位降的时候浮球也不动,也会突然降下来,我们拆下来检查,用手活动灵活,没有发现什么故障,但装上使用后还是这一情况。真是奇了怪了,我们的介质是油浆啊 可能是流通受阻,检查检查通道堵塞了么 原帖由 liao 于 2009-2-20 10:46 发表怪了, 我公司一浮球有个问题,大家分析看看是什么原因,液位长的时候浮球不动,会突然一下长到80%左右,在液位降的时候浮球也不动,也会突然降下来,我们拆下来检查,用手活动灵活,没有发现什么故障,但装上使用后还是这一情 ... 分析:拆下来是灵活的,安装上去后出现跳跃现象,有可能是安装不合适引起卡滞。再者,因介质为油浆,粘度较大,是否附着,引起停滞。 粘度大,或者有杂质的容易卡住 一方面要检查浮球的运动是否受阻(可能性较小),同时也要检查信号传输回路是否有问题。 黏度太大,挂料卡住了吧